伸缩缝

这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference高层建筑
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
subhash_mehrotra
E-Conference资源


加入:2012年11月16日
职位:7

帖子发布:日坐2012年12月1日下午1:42文章主题:伸缩缝 回复报价

亲爱的所有,


IS-456:2000按条款27.2,结构长度超过45地铁设计与一个或多个伸缩缝,�


考虑到地下温度的影响比较小,一个人应该在地下室部分提供关节的间距大约90.0地铁。�当关节提供超过90地铁间隔,做一段时间后出现裂缝由于蠕变效应,即使我们提供在铸造收缩带。


当建筑尺寸超过45地铁应该做温度和收缩分析通过添加一个主要负荷情况。�负载因素要考虑,结合温度、收缩负荷与DL和我一样在每SP: 24:983



�1。1.4���(D.L.+T)�2。��0.75 (1.4 DL+1.4 T + 1.7 ?)


注意:���地震分离关节相邻单位应当按照满足7.11.3是1893(第一部分)2002的条款。




问候,
S C Mehrotra

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3552

帖子2012年发布:坐12月1日下午3分51秒文章主题: 回复报价

Er。S C Mehrotra, I would like to bring another aspect of joint SEISMIC JOINT. This is different from Expansion joint.
观众可以浏览以下链接的更多信息伸缩接头。

http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=9857

http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=5279

膨胀接头:

浏览下面的链接。

http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=6671

地震和伸缩接头


http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=5190

T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
苏伦德拉年代
188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
188金宝搏ios官方app下载SEFI成员


加入:2009年9月25日
职位:16

帖子2012年发布:坐12月1日15点文章主题:伸缩缝 回复报价

亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fians


条款是否7.11.3在高层建筑实际上是可能的。?请建议……

祝好
苏伦德拉

2012年在坐,12月1日晚上8:25,subhash_mehrotra < forum@sefindia.or188金宝搏ios官方app下载g (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
引用:
亲爱的所有,


1.4���(D.L.+ T)�2。��0.75 (1.4 DL + 1.4 T + 1.7 ?)


注意:���地震分离关节相邻单位应当按照满足7.11.3是1893(第一部分)2002的条款。




问候,
S C Mehrotra








通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3552

帖子2012年发布:坐12月1日4:56点文章主题: 回复报价

Er。苏伦德拉,
Pl.inform条款条款7.11.3存在哪些代码?

T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
shahnawaz.sdk
188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
188金宝搏ios官方app下载SEFI成员


加入:2010年1月24日
职位:2
地点:领主

帖子发布:2012年太阳12月2日下午3:04文章主题:伸缩缝 回复报价




有什么书可以解释计算和n蠕变温度效应的影响建筑。

问候


Shahnawaz西迪基
综合建筑


在01 - 12月- 2012,在20:25,“subhash_mehrotra”< forum@sef188金宝搏ios官方app下载india.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:


引用:
亲爱的所有,


IS-456:2000按条款27.2,结构长度超过45地铁设计与一个或多个关节的扩张。


考虑到地下温度的影响比较小,一个人应该在地下室部分提供关节的间距大约90.0地铁。当关节提供超过90地铁间隔,做一段时间后出现裂缝由于蠕变效应,即使我们提供在铸造收缩带。


当建筑尺寸超过45地铁应该做温度和收缩分析通过添加一个主要负荷情况。负载因素要考虑,结合温度、收缩负荷与DL和我一样在每SP: 24:983



1。1.4 (D.L.+ T) 2。0.75 (1.4 DL + 1.4 T + 1.7 ?)


注意:地震分离关节相邻单位应当按照满足7.11.3是1893(第一部分)2002的条款。




问候,
S C Mehrotra








通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
普拉萨德Ghodekar
188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
188金宝搏ios官方app下载SEFI成员


加入:2008年11月04
文章:1
地点:印度

帖子发布:2012年太阳12月2日43点文章主题:伸缩缝 回复报价

你好先生,

我从事这样的项目之一。你有进一步的研究材料是一样的。另外,如果你的例子,请让我知道。

多谢。

问候,
普拉萨德Ghodekar。

2012年12月1日20:25 subhash_mehrotra < forum@sefindia.188金宝搏ios官方app下载org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
引用:
亲爱的所有,


加入:2009年9月24日
职位:2

帖子日发布:我2012年12月03,5:15文章主题:伸缩缝 回复报价

尊敬的先生,

��谢谢先生,这是非常好的信息行和高层结构。


问候,

SUDEEP毫克
班加罗尔。





感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference高层建筑 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA188金宝搏ios官方app下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map